본문 시작
[가스] 수소 혼합가스 취급 중 정전기 발생에 의한 폭발
- 시설과
- 조회 : 3840
- 등록일 : 2023-07-14
[가스] 수소 혼합가스 취급 중 정전기 발생에 의한 폭발
- 일시 : '20.7.28.(화), 14시경
- 장소 : 00 연구원 야외시험장
- 경위 : 역화방지기의 성능 시험준비를 위해 비닐팩 내부에 수소와 공기 홉합가스를 주입하던 중 비닐 형상을 손으로 수정하다가 폭발
- 피해 : 인적피해 1명(안면부, 팔 등 화상)
<사고원인> 손과 비닐 사이에 정전기(점화원) 발생에 따른 폭발
<예방대책>
- 연구실책임자 예방대책
* 역화방지기 성능 시험 장비 보완(비닐형상 유지 등) 을 통한 위험요일 제거
* 비닐팩에 혼합가스 주입 중 점화원(정전기) 발생장치를 위한 안전조치 마련
- 연구활동종사자 예방대책
* 연구개발활동 시작 전 사전유해인자위헙문석 및 물질안전보건자료(MSDS)통해 수소 혼합가스 취급 시 주의사항 및 위험요인 파악
* 연구개발활동안전분석(R&DSA)를 통해 적합한 보호구 착용 및 실험단계별 위험요인 숙지
*** 위 사고 사례를 참고하여 동종 안전사고가 발생하지 않도록 안전 수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.****
- 일시 : '20.7.28.(화), 14시경
- 장소 : 00 연구원 야외시험장
- 경위 : 역화방지기의 성능 시험준비를 위해 비닐팩 내부에 수소와 공기 홉합가스를 주입하던 중 비닐 형상을 손으로 수정하다가 폭발
- 피해 : 인적피해 1명(안면부, 팔 등 화상)
<사고원인> 손과 비닐 사이에 정전기(점화원) 발생에 따른 폭발
<예방대책>
- 연구실책임자 예방대책
* 역화방지기 성능 시험 장비 보완(비닐형상 유지 등) 을 통한 위험요일 제거
* 비닐팩에 혼합가스 주입 중 점화원(정전기) 발생장치를 위한 안전조치 마련
- 연구활동종사자 예방대책
* 연구개발활동 시작 전 사전유해인자위헙문석 및 물질안전보건자료(MSDS)통해 수소 혼합가스 취급 시 주의사항 및 위험요인 파악
* 연구개발활동안전분석(R&DSA)를 통해 적합한 보호구 착용 및 실험단계별 위험요인 숙지
*** 위 사고 사례를 참고하여 동종 안전사고가 발생하지 않도록 안전 수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.****